冷卻水塔清洗
1. 停冷氣主機,停冷卻水泵,停止水塔風扇馬達,關閉水塔給水
2. 放掉水塔內的水,清潔水盤內的污泥,用刷子刷洗水盤
3. 如有高壓沖洗機的話,可以沖洗水塔冷卻片
4. 重新恢復系統運轉
冰水主機冷凝器(砲管)清洗
1. 記錄冰水主機的高低壓表的壓力,冷卻水進出口溫度,冰水進出口溫度
2. 停冰水主機,停冷卻水泵
3. 關閉冷凝器冷卻水進出口閥,打開冷凝器清潔循環閥,放掉冷凝器內的冷卻水
4. 沈水馬達的出口與進口端的循環閥使用耐酸的軟管連接,出口端的循環閥用軟管連接至循環水箱(一般是用200公升的紅色大水箱)
5. 將沈水馬達放置於循環水箱內,然後倒入藥劑至馬達高度的中間位置即可
6. 開啟沈水馬達循環,再添加藥劑保持在馬達可以抽取的高度即可
7. 循環時藥劑會產生大量的二氧化碳泡沫,開始時藥劑加太多,泡沬會容易滿出來
8. 循環水箱要放置在通風良好的地方,以及沒有火源的地方
9. 等到藥劑不會產生泡沫時,再加入少量的藥劑看看會不會有泡沫的產生,如果不會代表酸洗完成,還是有泡沬再多加一些藥劑持續循環
10. 酸洗操作最好在2~4小時左右即可,放掉藥劑後要先起動冷卻水泵沖淡酸性,不可長時間醱洗,不然會破管漏水
11. 重新恢復系統運轉,檢查並記錄高低壓表的壓力,冷卻水進出口溫度,冰水進出口溫度(高壓端的壓力有明顯的從19~20降低至15左右時,代表你的清洗效果良好)
12. 如果第一次沒洗乾淨,最好再等一星期後再洗
氣冷式熱排清洗
建議每三~六個月用肥皂水及清水清潔即可,使用化學藥劑(如鋁潔劑等等)容易使散熱鰭片老化及腐蝕。
清洗藥劑
市面上有很多種類,一般都是鹽酸類藥劑加入金屬保護劑調製而成的,注意不要買那種很便宜的藥劑,一桶只有幾百元而已,那是使用工業鹽酸加入少量的金屬保護劑調製的,對於十幾年的老冷凝器(砲管)會容易洗破管,並加速金屬腐蝕。
我的絕招
一般看到高壓端的壓力上升至18~19時,我會使用一種安全酸(或稱安全乾酸)直接加入冷卻水塔內,隔天再去檢查高壓壓力是否有降低,一般加入二次的安全酸後都可使高壓降低至15~16左右,再等一~二天再去清洗水塔,很方便又節省人力在操作酸洗時間上,安全乾酸是一種不含鹽酸的藥劑,對金屬不會產生腐蝕,加入後隔天會變成不會刺激皮膚的弱酸性,二~三天后變成接近中性。
我以前就是使用酸洗,有一次我的下屬不小心洗破一支冷凝器(快二十年的老砲管)導致壓縮機進水,整個大修花了不少錢,所以就不再用酸洗的方式清洗十年以上的冷凝器。
|